salut et bonne journee a tous .
tes symptomes me font penser que ta SC est peut etre trop basse de ce fait le cp recoit des coups de liquides et ne comprime plus ( particularité des scroll) dans ce cas en effet le refoulement devient tiede voir aussi frais que l'aspi .
par ailleur il me semble que sur certains model lorsque la hp est trop elevée le cp debraye aussi .
mais bon on a besoin d'un peu plus d'info . quel fluide? 134 a ? 407C ?
scroll basic ou degitale ? si digital est ce le vrais degitale avec une EVM sur la cloche ou l'autre avec reinjection sur aspi ?
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"