Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » armoire clim liebert


Posté : 08-09-2015 22:55 icone du post

bonsoir
c'est un scrool basique type ZRP94KC. ll n'y a aucun système de injection ou refroidissement du CP
le fluide c'est du R407c

avant de démarrer l'installation, j'ai pré charger avec 5kg en r407c car même s'il n'y a pas d étiquette avec charge plaquer, sur le site il y a une autre install identique de même réf (ou presque) avec une charge de 8kg. je comptais charger au "mano".

suite à ça j'ai demmarer l'install et ça a couper en bp (a l'arret les pressions bp et hp ne se sont pas égaliser comme j'ai dit précédemment . je veux bien croire que mes 5kg étaient loin du compte mais dans ce cas pourquoi à l'arret déjà mes pressions ne s'égalisent t'elles pas??

ensuite le fait que mon install "tire au vide" m'as fait penser a une panne detendeur ou electrovanne bloquer. Mais dans ce cas pourquoi a un moment donner lorsque j'alimente par petite doses le cp a l'aide du manifold mon tube refoulement devient tiede et pourquoi la cloche du cp à proximite du refoulement devient bouillante??? Pourquoi a ce moment precis mon cp semble debrailler au point de plus comprimer?

Est ce un default de fabrication?
un probleme de transport fournisseur (cp renverser??)?
un autre soucis pas detecter en amont? et/ou un diagnostique imcomplet ou erroner de ma part?
merci encore les expérimentés