Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » armoire clim liebert
Posté : 09-09-2015 09:25
Bonjour,
le manqué de FF peut déjà provoquer une coupure en BP sans problème (par tirage au vide...)
pourquoi veux-tu que les pressions s'équilibrent à l'arrêt??
çà je suis curieux de l'entendre
ensuite, tu dis:
..fait que mon install "tire au vide" m'as fait penser a une panne detendeur ou electrovanne bloquer. Mais dans ce cas pourquoi a un moment donner lorsque j'alimente par petite doses le cp a l'aide du manifold mon tube refoulement...
simple: je suppose que tu alimentes par petites doses en phase liquide (R407C oblige) par la BP, donc aspi compresseur; donc tout naturellement, même si ta VEm ou ton détendeur sont fermés, tu fais tout simplement remonter la pression à l'aspiration (plus de coupure BP) et tu donnes du FF à comprimer et à condenser. finalement comme si tout fonctionne bien
le compresseur semble débrailler? tes petites doses sont peut être pas assez petites?
tu as un témoin de niveau d'huile aussi à contrôler!! c'est fait?
brasure Cu-Cu minimum 5% Ag et Cu- acier, laiton... 30% Ag + décapant (loi Belge)
charger au mano:
1. pourquoi au SR et avec le témoin liquide/bulles??
2. il y a un reservoir liquid sur l'installation? calcul du volume et max 80% en tenant compte de la densité du R407C en ambiance.
allez, contrôle les différents organes s'il fonctionne correctement avant de pousser du FF.
le tirage au vide a été complet? tu avais poser des aimants sur les VEM? pas de vanne de regulation qui se sont fermées? (kvp etc..)
à+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10111&forum=92