website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » armoire clim liebert


Posté : 10-09-2015 07:37 icone du post

45 seconde de fonctionnement , en effet difficile de faire des relevés , mais dans ce cas il est évident que sur ta ligne liquide tu as un bouchon ou une fermeture quelque part .
Je dit liquide en priorité car je pense pas à l'aspi .
N'as tu pas trop chargé ta brasure sur le deshy?
As tu fais une brasure montante en ayant du mal ? De çe fais un peu trop chargée?


Cet article provient de Le site des frigoristes