website logo
Auteur
avatar
FRIGORAM

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - clim trop givrer


Posté : 31-08-2009 03:39 icone du post

bonjour a tous
je vient de changer l'emplacement d'un climatiseur split systeme 24000btu R22
la clim fonctionne normalement avant d'etre deplacer
apres le deplacement de l'pareille je fdemarre la clim ,je monte mon mano bp
j'ai une bp de 4 bar qui est normale
MAI LE PROB c que je givre anormalement a la conduite bp
alors j'ai decharge du fluide frigorigebne j('usqu'as l'elemination du givre .mtn j'ai une bp de 2bar.la clim marche normalement.
ESQUE C NORMALE ou esque c peutetre une conduite qui c ecraser pendant le deplacement.
mercie a tous
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS

Cet article provient de Le site des frigoristes