Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - clim trop givrer
Posté : 31-08-2009 13:30
bonjour,
je comprends pas bien ta démarche: ta BP est bonne et tu enlèves quand même du fluide pour ensuite avoir une mauvaise BP
drôle d'idée!!
je suppose que pour le déplacement, tu as simplement fait un pump down pour ramener le fluide vers l'U E ; remonter le tout à la nouvelle place avec un tirage au vide et réouverture du système?? donc +/- la même quantité de fluide qu'avant (certainement pas plus) ?
as tu raccourci les longueurs de tuyauteries??
tes tuyaux sont ils toujours bien isolé? vu que tu te plains de givre sur le retour!!
quelle était la T° de la pièce lorsque tu avais ce problème de givre?? (si - que +20°C!! normal)
pour ce qui est d'un tuyau écrasé, à toi de voir, moi je suis un peu loin
raconte un peu....
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1186&forum=92