website logo
Auteur
avatar
FRIGORAM

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - clim trop givrer


Posté : 01-09-2009 02:12 icone du post

pour la demarche du deplacement c exact
c ce que j'ai fait.
la tuyauterie ete deja racouircie(2m 3/8- 2m 5/8)
il n'ya pas decrassement de tuyauterie(un ecrasement de tuyauterie ne se traduit pas par un givre a l'aspiration)
alors je croit bien que c le racoursissement de tuyauterie qui a causer le givre.
esque je risque un coup de liquide a long terme du fonctionnement du compresseur qui est deja munie d'une bouteille anti coup de liquide?
mercie d'avantage

MERCIE ET BON COURAGE A TOUS