Posté : 01-09-2009 18:27 icone du post

salut frigoram

pour les coup de liquide, normalement la bouteil anti-coup de liquide est la pour ca donc no probleme.
maintenant si il y a trop de gaz dans l'appareil, la bouteil anti-coup de liquide peut se remplire et donc il se peu que ton compresseur prenne du liquide a l'aspi, apres faut voir aussi comment ta clim régul, par exemple si la clim fonctionne plusieurs heures avant d'ateindre son point de consigne ou si elle régule normalement ( clim pas assez puissante, cela arrive generalement dans les salles info, le client a toujours tandance a rajouté des serveurs et garder sa petite clim).