Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » prob d'eau dans circuit frigorifique d'un clim 12000btu
Posté : 29-09-2015 00:15
J'oubliais: Pour le premier tirage au vide long de ta machine, Suivant son volume, la quantité d'eau et le débit de ta pompe, tu pourra voir apparaître un "palier" plus ou moins long correspondant à la chaleur latante d'évaporation de l'eau. D'expérience, ce palier peut se manifesteraux alentours de 10 milibars dans une ambiance à 20-25°C pour un réseau isolé. Et plus proche de 15-20 milibar pour un truc non isolé.Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10178&forum=92