Posté : 23-04-2016 21:14 icone du post

Citation : Evilclad 

Salut, le binaire 51 a pour utilité d'adresser un maitre et un esclave pour que les 2 soit bien distingué par une installation de télésurveillance Daikin.Par contre sur un VRV 3 Small, celui ci a pour utilité de signalé au VRV que tes UI sont des UI de type résidentiel (split). 


Oui la hotline ma dit aussi que si il y a des splits, mais sur l'installation il n'y avait que des cassettes.

Après changement de la carte A1P (inverter) le défaut UA apparaissait.
L'activation du code 51 l'a fait disparaître, mais j'aimerais comprendre...