Posté : 24-06-2016 21:58 icone du post

Salut vsalon et bonne soiree a tous .
Y a rien a faire si c est lors de ta premiere MES .
il faudra juste explique a ton client , que c est un phenomene normal lorsque il y a un local chaud et que l on procede a la mes en clim .
Cela arrive aussi lors des premueres mes en chaud .
Le decalkage des temperatures ambiantes et celles de soufflage additionne a une hg% legerment en hausse se traduit systematiquement par de la condejsation . Tu en aura meme dans les faux plafond si jamais les gaines sont trouees qlq part .
La solution s est de ne pas partir directe en m8de clim a fond . Il faut soit y aller par palier soit se mettre sur deshumidification .

Des que ton local aura chute en temperature et en %HG TU N AURA PLUS DE SOUCI .
Donc d ici demain y aura plus rien .
Cordialement