j'y suis repassé ce matin , et tout marchait nickel , et c'était bien la bouteille liquide qui gelai , l'acl est caché dans le manteau avec le cp ...
la clim , c'est une 10kw (RC100DHXEA), je pense pas que c'était du scroll mais plutot du compresseur a palette , un scroll ne tournerai pas si aisément a l'envers.
ce matin , mis en route , bp à 9 bars , tuyaux liquide frais , tuyaux gaz aussi , au bout de 5 bonnes minutes , la bouteille liquide qui condense sur un petit quart , bref tout marche bien
donc je pense qu'en tirant au vide la bp (détendeur bloquer fermé) , j'ai du gaver la bouteille liquide de liquide et le temp d'équilibré tout ca , ca givrait
j'ai pas peu étudier tout le circuit frigo car c'est bien dense et faut virer une bonne quinzaine de vis pour sortir le panneau de derrier , mais l'acl semblait déboucher directement sur l'acl.
nop