website logo
Auteur
avatar
Nop

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » ACL qui givre sur un samsung


Posté : 28-06-2016 14:25 icone du post

Citation : adelclimatisation 

Bonne soirre a tous .
Tout a fait maitre airco , avec la bouteille acl accollee au cp c est en general des cp rotatif . En plus on est encore danw la plage de puissance des rotatif .
Si ma memoire est bonne ils vont jusqu a 10kw maxi , audela on passe sur du scroll .
Par contre je parle du clapet sur le reffoulement cp . Les scroll et rotatif n ont pas de clapets hp/bp.
Nop , je reste septic lorsque tu dis que tout fonctionne bien . Car une bouteille liquide qui condense n augure rien de bon . Sauf si en effet pour x raison ton fluide a migre ailleurs dans le circuit , et que le peux de liquide qui restait se retrouvait en dessous du tube plongeur . Dans ce cas en effet , ta bouteille a du condenser le temps que le niveau redevient normal .

Pour le cp oui tu as raison , un scroll qui tourne a l envers fait un sacre bruit .
As tu fait un arret pour verifier un eventuel retour ( a nouveau) de liquide .
Car si cela le refait , le probleme reviendra a nouveau .
Cordialement
SAV climatisation , pompe a chaleur et DRV/VRV/VRF sur montpellier et nimes www.drpac.fr
 

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10819&forum=92