Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » ACL qui givre sur un samsung
Posté : 28-06-2016 22:15
Bonne soiree a tous .
Moi non plus je n avait pas connaissance de l existance d une deuxieme acl .
En tout cas sur les split systeme avec un seul cp . On en apprendra toujours avec ce forum . Merci mzitre airco .
Nop , les detejdeur electroniques ( sauf paramettrage d usine ou sur demande) ne sevent pas au pomp down . Ils sont pssant a l arret total du groupe .
Ton modrle est il prevu avec pomp down ? Si oui , alors tu as la une bonne piste pour la prise en glace des acl .
Elle servent de reservoir , donc des que du liquide s y trouvera en quantite , tu te retrouvera avec les acl qui givrent .
Se phenomene sera plus accentue en mode chauffage .
Et ton client risque d avoir des ennuis avec le cp mais aussi avec la puissance .
Maintenant qu en sais que ces des acl ( les deux ) donc y a pas lieux de s inquieter pour la condensation .
Perso , je demandrai au constructeur si il est possible de suprimer le pomp down . Et utiliser un courdon chauffant qui sera pilote par un contacte ( detecteur de givre) je ne sais plus le terme exacte . Comme ceux qui detecte la presence d eau , ou de glace .
Apres , je ne suis pas sur d avoir tt compris . Le fait que tu as eu du liquide etait ce uniquement lors de ton intervention et a cause de celle ci ? Ou l appareil se met en pomp down tt seul ? Le dernier point je n y crois pas trop , car c est une sorte d option qu il faudra demander pour des applications particulieres .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"