Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » ACL qui givre sur un samsung


Posté : 29-06-2016 14:43 icone du post

je suis intervenu pour un défaut manque de gaz , qui était du au fait que la carte qui pilote le détendeur était morte mais pas entièrement , et la machine avait donc tournée avec le détendeur fermé (non piloté). et a l'arret du cp , la hp repartait dans la bp via le cp , donc c'est a ce moment la que j'ai du gavé les acl de liquide.

en fonctionnement , ca n'a aucune raison d'arriver.

le pire dans tout ca c'est que la machine n'a pas vu que la carte était morte , et pour elle tout allait bien jusqu'à ce que les sondes renvoient des température indiquant un manque de gaz (sorti cp très chaude ...)
sachant que les sondes sont sur la carte qui gère le détendeur

nop