website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Soupape sur circuit frigo


Posté : 29-06-2016 22:38 icone du post

Re ,
J avais exactement la meme chose avec une Pac o/o wesper .
Je bossais pour une boite et l une de mes derniere maintenance avant de quitter la boite , je l avait faite chez un client . Bref , j avait fait une demande de devis pour reparation fuites sur entre autres : les flexibles pour les pressostat ,
Micro ... je dirai nano fuites ici et la sur le cuivre de reffoulement et puis sur brasure de raccordement au niveau de l echangeur a eau .
Quelque mois plutard j avais ete rappele et amboucher par la boite en question .
Lorsque je retourne a nouveau chez le client pour maintenance , je m appercous que l un des techniciens qui a ete envoyer dans le cadre de mon devis , il a declare pas de fuite .
J ai sentie comme un petit malaise vis a vis du client ( il m avait tjr fait confience )
. Je lui demontre que j avais raison et que si mon collegue s etait fie uniquement au detecteur , he bien il etait normale qu il ne ttouve pas de fuite .
En effet les detecteur ne mouftaient pas . Walou , rien , nada .
Mais en revejche lorsqu on essuie toutes les traces d huile et qu on reviens dessus deux ou 3 mois plus tard ( frequence des maintejances chez ce client )
On avait systematiquement l equivalent de 2 a 4 gouttes d huile selon les endroits des fuites .
En finale , y avait belle et bien des fuites , infiniment petites pour que le detecteur ne les detectes , mais suffisement visible a l oiel nu apres quelques semaines/mois .
Dommage que je n ai pas retenu les ref , car c est une constante sur ce modele au r407c .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10823&forum=92