website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Modif régul Wesper HRW 96


Posté : 30-06-2016 10:32 icone du post

salut à tous!

Un client me demande de modifier son instal, un wesper HRW96 sur boucle d'eau.

A ce jour il possède un seul thermostat pour tout la surface du magasin, un espace ouvert mais avec des mezzanines, un plafond assez haut (6m environ)

Ce monsieur aimerait que l'on puisse réguler différemment les mezzanines et l'espace au sol, car il y a une différence de T° entre ces 2 espaces, les mezzanines sont plus chaude que le reste de l'établissement.

Je pensais lui mettre des thermostats qui asservirait des volets, mais quelques problèmes persistent dans mon esprit!

Si je fais cela sur les mezzanines et sur l'espace au sol, une fois la consigne atteinte, les volets se ferment, mais comment dire à la clim qu'il est l'heure de s'arreter aussi??? Je bloque...

L'autre option à laquelle j'ai pensé, c'était de ne mettre qu'un seul volet à l'étage du bas (au sol) et commander la clim par une commande à l'étage (en mézzanines)
sauf que l'hiver ça va etre l'effet inverse, l'étage va arriver à consigne avant le rdc.. et le rdc ne sera jamais à T°....

Reste la possibilité d'une commande maitre et une esclave... mais là je me perds un peu... je ne sais meme pas si c'est possible sur ce matos... la carte de régul est une Storm 2

enfin bref si vous avez des idées, des conseils ou des expériences, je suis preneur!

Merci d'avance

A++

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10832&forum=92