t'as 1 th et 1 machine ? ou plusieurs machine ?
si plusieurs machine , t'as une entre m/a sur les storm de souvenir , donc tu rajoutes un th par niveau pour piloter la machine du niveau
si une seul machine , t'es bon pour un systeme avec volet partout et th type delta dore ou madel (plusieur th esclave , un maitre , et m/a de la machine en fonction de la demande) , par contre tu pourras pas piloté les vitesses (genre 3 bouche sur 4 de fermé) , donc tu risque d'avoir du bruit , donc un by pass mecanique ferai pas de mal