Salut , en fait avec un boîtier radio tu te prend pas la tete , tu as un boîtier principal (récepteur radio ) que l'on place en général pres du gainable, de là tu vas piloter les volets motorisés pour soit souffler dans ta piece , soit by passer dans ton caisson .
Je l'ai fait personnellement sur une install de 6 bureaux , où à l'origine on soufflait partout sans tenir compte des besoins réels dans chaque bureaux .
Cela fonctionne très bien et c'est fiable. Prends bien le temps de t'impregner de la doc , tu peux meme réaliser le paramétrage chez toi afin d'arriver cher le client prêt à installer .
Nomme bien tes volets chez toi .
J'y connaissais rien et en 4 heures une fois installer , j'ai fais tous les réglages câblages et vérifications .
Nommes aussi tes télécommandes .
Petit chantier sympa en perspective .