Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » drv Mitsu elec , ui qui fait glouglou
Posté : 17-07-2016 13:10
Salut,
Comme toi voir pour un manque de gaz.
Par contre sur les drv Mitsu, on utilise pas de refnet, car il y a un désurchauffeur sorti bouteille liquide pour justement le départ liquide, est ce que c est le cas sur ce drv ? Du fait de la non utilisation de refnet ,est ce que les T on été mis de façon a assurer une distri en liquide équilibré ?
A Plus !