Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Dépannage sur cassette FRIGA BOHN
Posté : 20-07-2016 21:08
Re
Dans un hotel il est de cotume que ce soit de l eau glacee . Il y a aussi ceux qui ont des vrv mais en grande majorité c est de l eau glacée .
Si c est de l eau glacée t attend pas a ce que le groupe soit de la même marque que les ui .
Tu peux aussi bien de retrouver avec du carrier , ciat , daikin etc .
Deja l ecartement des ailettes de l evap te dira si détente direct ( plus petit ecart) ou eau glacée ( plus d écart) . La couleur des ailettes .
Sur de la detente directe , c est au gris claire ou bleuté . Sur eau glacee , c est brun foncé comme la rouille .
Ensuite le type du régulateur , la y a pas photo . Du premier coup d oeil tu reconnzit les regulateurs pour detente directe ( comme ceux que tu as l habitude de voir chez daikin , mitsu , tosh , lg etc en électronique )
Pour de l eau glacée , tu as des regulateur basic presque du tout au rien et la aussi il peuvent etre d une marque différente : delta dore , ciat , carrier etc .
Au niveau de la k7 si tu as une tete de vanne bon c est de l eau glacée .
Si tu as un bac a recuperation de condensation externe endessus de la vanne ou des raccord , c est de l eau glacee .
Si tu n arrive pas a voir accès , va plus loin et vois si tu trouve des vannes TA .
Au niveau des tuyaux le diametre est plus impirtant sur l eau glacée .
Au niveau de l isolant c est idem diametre plus gros et épaisseur plus importante .
Et franchement rien qu en regardant les tyaux a n importe quel endroit tu sera tt de suite fixé .
Et comme dit ne t attend pas forcément a ce que ton groupe soit de la meme marque que le reste .
Cordialement