website logo
Auteur
avatar
mimifrigo

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - besoin de conseils d'un spécialiste en climatisation


Posté : 27-08-2016 23:02 icone du post

bonjour

Etant très expérimenté en froid commercial , J'ai des lacunes en climatisation et j'aurais besoin de votre expertise pour cette installation

j'ai un souci sur un climatiseur Daikin FTXS 50 K2 V1 B fonctionnant au R410 que j'ai mis en service en mars 2015 Cette installation a donné entière satisfaction l'été dernier


J'ai l'impression que l'appareil ne donne pas son rendement optimal dans cette boutique trés exposée ou il y a un besoin de clim impératif pour compenser les apports des meubles froids et de l'exposition solaire plein sud D'ailleurs ce dépannage ne pourra se faire que quand la température permettra un démontage de l'UE pour réparation

j'ai installé le groupe dans un grand faux plafond avec une sortie de l'air en direct sur l'extérieur La position de ce groupe collé au mur sur un support coté ventilo compliquera les opérations de contrôle et de dépannage Le démontage du capot supérieur est possible pour contrôle

la température de soufflage varie de 10 à 12 °C pour une ambiance de 25 °C Lors du passage en mode powerfull , j'entends le claquement d'un petit relai mais je ne n'ai pas l'impression que le compresseur change de vitesse .Peut-être est il déja au maxi avec la com réglé à 18 °C

la BP varie de +5 à +8 ce qui me parait un peu haut

j'ai mis une sonde température dans les ailettes du condenseur temp 27 à 29 °C avec un air aspiré de 25 °C ce qui me parait trop faible


j'ai contrôlé la charge en gaz en récupérant le fluide

la télécommande ne signale aucun code de dysfonctionnement

à signaler
après avoir réinjecté le fluide j'ai constaté pendant un temps trés court une légère amélioration : la BP a chuté pendant un court instant à +2 et j'ai atteint +9 en soufflage

profitant d'un matin plus frais , je suis passé la mettre en chauffage ou j'ai obtenu en powerfull un soufflage de 54 °C pour une ambiance de 27°C
j'ai de nouveau obtenu cette même trés courte amélioration en repassant en mode froid

le bon fonctionnement en chauffage me rassure sur l'état du compresseur qui tourne pratiquement 24 / 24 depuis la mise en service

qu'en pensez vous ??

Ce qui m'interroge c'est cette température basse de condenseur qui me fait penser à un manque de rendement du compresseur mais l'essai en chauffage me parait normal

un appel à la hotline m'a appris que cet appareil régule avec des sondes pas de transducteurs sur cette machine mais le technicien Daikin n'a pas pu m'aider

il a évoqué un détendeur trop fermé ( mais dans ce cas la Bp serait trop basse ?? ) ou une sonde qui serait imprécise , une vitesse de compresseur trop basse du à l'inverter

merci d'avance de vos précieux conseils


Michel


help

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10931&forum=92