Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - besoin de conseils d'un spécialiste en climatisation
Posté : 27-08-2016 23:32
Bonsoir;
les pros confirmeront ...... ou pas
avec un ambiant à +25, ta BP me semble correcte et pas haute car 25- 5 (à 8) donne un delta total de 20K ( à 17K) hors on considère bien un delta de 16 à 20K (dépendant un peu des fabricants!!)
la manière dont tu prend ta HP entre les ailettes .... me laisse perplexe
et je me refuse d'en tenir compte dans une éventuelle analyse
donc, en clim ta BP est bonne
l'échange thermique sur l'air côté évap est bien aussi
en PAC ta HP est bonne
ton compresseur semble bien travailler
et ta charge est correcte!
>> pour moi ta clim est trop petite pour le travail demandé >> quelle température où l'install est située?? fait pas plus chaud que l'été dernier?? les groupes frigo doivent aussi évacuer des calories à mort!!!
à+