Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - besoin de conseils d'un spécialiste en climatisation
Posté : 27-08-2016 23:55
Si les sondes refoulement, ambiant extérieur et batterie UI sont correctes, je suis d'accord avec aircofrigo. L'automatisme fonctionne avec un thermostat PID(delta entre sonde reprise/ point de consigne en fonction du Temps) débouchant sur une "charge brute". Cette charge donne une vitesse pour l'inverter.
Cette "charge brute" est modifié suivant les limitations ci-dessous pour déterminer la vitesse adaptée au condition globale.
Sur la clim, les protections limitant la vitesses de l'inverter sont :
-température de refoulement
-température extérieur
-antigel sur UI/ surcharge UI en chaud
-intensité IPM
-température IPM
Il y a deux méthodes pour gérer les détendeurs électronique.
Soit avec une sonde sur la ligne vapeur (méthode classique de surchauffe et sonde UI pour température d'évap) ou avec la sonde de refoulement (méthode superheat).
Il n'y a aucun "calcul" en dehors du thermostat ! Tous les comportements que doit tenir le split sont dans une matrice ! tous est prévus d'avance, rien n'est calculé. Les processeurs sont de vrai brouette, il n' y a pas la puissance de calcul pour le faire en temps réel
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10931&forum=92