Posté : 28-08-2016 22:50
re
je confirme : pas de problème de refroidissement ou de débit d'air sur le groupe , au contraire la sortie de l'air se fait en direct par une ouverture plus importante que le groupe J'ai mesuré l'air en sortie à l'extérieur 28 avec une ambiance à 25 Le condenseur est nickel propre suite à l'entretien
Je comprends vos doutes mais J'ai quand j'ai fait l'entretien au printemps j'avais également eu l'impression qu'il y avait un souci , mais en mesurant la DT sur l'UI je n'avais pas estimé nécessaire de faire des mesures complémentaires
Il y a un manque de performance , quand on se met dans le soufflage , on ne sent bien que ça ne donne pas à fond
bon , je vais revérifier le débit d'air en sinon je vais attendre la fin de l'été pour être en mesure de faire des contrôles plus précis en démontant le groupe
merci de vos avis
bonne rentrée pour les vacanciers
zzz