Salut,

2 ou 3 pistes à vérifier,
*essai de comparer ta vitesse de ventilation maxi en mode froid ( quand le régime est établi, donc potentiellement à fond), et ta vitesse maxi en mode ventilation pur ( FAN ), afin d'être sur que ta ventilation passe bien à fond en clim ( régulée normalement par ta BP et température de batterie)
*vérifie la propreté du ventilo sur l'unité intérieure ( accumulation de merde sur les pales).
* suivant les températures que tu donne, rien de bien flagrant, pour moi le delta t sur le condenseur n'est pas non plus "top" (si il y a de grosses charges derrière, et grosse chaleur ambiante , à voir suivant les températures etc aussi )
*Il faudrait faire un test avec une température ambiante et sur le condenseur plus faible, ou en limitant le volume à traité ( avec une bache ou autre pour divisé le volume), voir si tu a une différence sur le régime.
* Contrôle des sondes UI et UE

a+