Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Problème compresseur Scroll ZR19


Posté : 18-11-2016 03:50 icone du post

Citation : SFroid 

Salut Aircofrigo !

Je vais rentré un peux plus dans les détaille !
Oui c'est du triphasé c'est une PAC CIAT HT70 en tri !
J'ai branché la V4V à une prise et foutue 2 aiment sur celle ci
Afin de voir si le tirroire bascule bien et les aiment bouge de droite à gauche bien sur compresseur en fonctionnement (sans diff de pression ca bouge pas lol ) et mon avis si la V4V serait bloqué en intermédiaire celle ci ne bougerait pas dans la logique ? Au démarrage j'ai à peux près 5 bar en BP et 14 bar en HP et ca pendant environ 40 seconde exactement et la paf le compresseur change de bruit et la BP qui augmente à 12 bar jusqu'à presque s'egaliser avec la HP puis donc si ca aurait êtez la V4V je pense que ca aurait être des le demmarage ! Voilà pourquoi je soupçonne le compresseur ou peut être je passe devant quelques chose ?? Pour le fluide c'est du R407C je rajoute qu'il y'a l'injection sur la culasse compresseur comme c'est une PAC haute température voilà les amis !

Bonne soirée à vous  

bonjour,

Pas de schéma frigo sur la doc Ciat. Sur l'élec, il y a une sortie vanne d'équilibrage, enfin moi j' y vois plus une vanne de démarrage à vide. Est-elle bonne ? Clapet déchiré?
Ce scroll est un injection vapeur. Pas de coup de liquide venant de l'EVI car ce scroll est compliant?
Cordialement