Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Problème compresseur Scroll ZR19
Posté : 20-11-2016 22:46
Bonjour,
Mettez une vanne à boisseau avant le détendeur du sous-refroidisseur. Vous verrez ainsi si c'est l'échangeur qui est percé ou si c'est le détendeur qui est HS.
Vous pouvez fonctionner sans le sous-refroidisseur si vous baisser la température de sortie de l'eau et vous faire un avis. C'est le moment d'en profiter car il ne fait pas encore froid.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3564&forum=92