Posté : 26-11-2016 15:59 icone du post

Citation : adelclimatisation 

Salut sfroid ainsi qu a toutes et a tous .

Ton cp demarre avec quel delta consigne/temperature réelle ?
Le bruit en question est ce un bruit en continu ? Ou c est par intermittence ?
En fonction de tes réponses il peut y avoir deux cas de figure:
1oui le cp débraye , donc un relevé de fonctionnement s'impose .
2 circulez il n y a rien avoir . Le cp fonctionne parfaitement bien .
Les cp digital par injection dans l aspi font en effet un bruit proche de celui d un débrayage , mais ce n est pas un dysfonctionnement .
C est comme ca qu ils arrivent a moduler la puissance .
Pour retrouver un fonctionnement " normal" il faut augmenter la consigne de sorte a ce que ton cp soit sollicité a fond .
La il fonctionnera sans reinjection jusqu'à ce qu'il sapprochera de la consigne.
A ce moment il reprendra a nouveau ses cycles d injection pour réduire la puissance .
Durant la phase de reduction de puissance , on peut en effet avoir une bp qui se raproche de la hp . Mais ce n est pas un dysfonctionnement .
Si c est une hiross , liebhert et compagnie tu poura lire les paramètres specifiques a la regulation cp , ceux specifique a la vem d injection et tu vira que c'est eux qui font tourner ton cp de la sorte .
Peut que la sequence ouverture/fermeture vem merite d etre peaufinée ?
Cordialement
Adelclimatisation
 


Bonjour,

Vous mélangez deux modèles radicalement différents.
Le digital scroll pour la modulation de puissance.
L'EVI ,injection de gaz par booster ou détendeur d'injection dans le cycle de compression, pour travailler avec une température de refoulement correcte sur du LBP ou température de condensation élevé. Il n 'y a pas de modulation de puissance sur l'EVI.

Cordialement