Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Armoire clim Emerson defaut HP


Posté : 01-12-2016 12:21 icone du post

Bonjour,

C'est pas parce que c'est écrit "défaut HP" sur l'automate que c'est un problème de HP.
Nuance ! C'est l'entrée de défaut de l'automate qui retourne ce défaut.
A t'il regardé le schéma élec pour voir si le pressostat HP n'est pas en série avec autre chose ??
Supposons qu'il n'y a vraiment qu'un pressostat HP. ça ressemble plus à un problème de masse/ground sur l'entrée de l'automate; signal bas=pas de défaut, signal haut=défaut si la logique de défaut est du type positif. Normalement, toutes les masses d'entrée numérique sont communes, essayez sur un autre ground.
Quand vous dites shunt sur le bornier, est ce le bornier de l'armoire ou de l'automate ?
Cordialement

Message édité par : Billbaroud / 01-12-2016 12:23