Bonsoir,

Il y a un outils qui existe, inverter checker, et coûte une centaine d'euros.
Il a été mis à jour pour les pure sinewave et gère toujours les signaux carrés.
Vous le branchez en parallèle du compresseur et faites démarrer le compresseur. Il vous dira si les trois phases sont présentes sur toutes les alternances, synchrones et de même amplitudes.
L'outil vous dira si l'IGBT à un problème mais ne vous dira pas si le compresseur est HS.
Pour le moteur du compresseur, il faut un bon ohmètre (à quelque exception, les trois enroulements sont identiques) et un mégaohmètre (si inférieur à 20 Mohms=HS, si inférieur à 100 Mhoms= limite). Les compresseurs sont testé à 800 Mohms sur les chaines de fabrication.
Il vous faut aussi contrôler les câbles entre la carte inverter et le compresseur.
Mauvaise connectique ?
Cordialement