Citation : Nop 

comment t'as fait pour tester le pont de diode ?
je met pas ta parole en doute , loin de la , juste que sans oscilo je vois pas trop comment faire , et ca me serait bien utile de connaitre la méthode.

nop 


un pont de diode ne se teste pas l'oscilloscope mais au multimètre
un pont de diode classique dis pont de Gratez comporte 4 diodes qui sont accessible par les 4 pattes
tu met ton multimètre en mode teste de diode et tu mesure ta diode de anode a cathode tu doit avoir affiché ,0,7 v qui correspond au seuil de conduction de ta diode et a l'envers tu a un circuit ouvert
et tu teste tes 4 diodes les une après les autres
si tu a un pont de diode triphasé tu 6 diodes en redressement simple donc tu teste tes 6 diodes les une a prés les autres
si tu est en redressement controlé tu a des thyristors qui sont associé a un boitier de commande
donc tu est un peux plus emmerdé
l'oscilloscope te permettra plus simplement de vérifier le taux d'ondulation donc la bonne santé de capacité de filtrage