Posté : 09-01-2017 18:04 icone du post

Citation : marcel11 

Citation : Nop 

comment t'as fait pour tester le pont de diode ?
je met pas ta parole en doute , loin de la , juste que sans oscilo je vois pas trop comment faire , et ca me serait bien utile de connaitre la méthode.

nop 


un pont de diode ne se teste pas l'oscilloscope mais au multimètre
un pont de diode classique dis pont de Gratez comporte 4 diodes qui sont accessible par les 4 pattes
tu met ton multimètre en mode teste de diode et tu mesure ta diode de anode a cathode tu doit avoir affiché ,0,7 v qui correspond au seuil de conduction de ta diode et a l'envers tu a un circuit ouvert
et tu teste tes 4 diodes les une après les autres
si tu a un pont de diode triphasé tu 6 diodes en redressement simple donc tu teste tes 6 diodes les une a prés les autres
si tu est en redressement controlé tu a des thyristors qui sont associé a un boitier de commande
donc tu est un peux plus emmerdé
l'oscilloscope te permettra plus simplement de vérifier le taux d'ondulation donc la bonne santé de capacité de filtrage 


en sortie du pont de diode ,a l'oscilloscope , tu dois bien voir ta double alternance et donc le bon fonctionnement du pont de diode
le redressage , c'est après le filtre LC.

nop