website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » defaut E5 vrv 2 daikin


Posté : 09-01-2017 22:07 icone du post

la tension de sortie dépend aussi de l'état de la capacité et de la charge situé après
si tu a une tension de 311V ton pont de diode est ok est ta capacité aussi
en général un pont de diode sur le secteur fait péter le fusible car avec ces tensions et ces courant une diode qui fuit en inverse elle ne dure que quelque micro seconde et après c'est un court circuit

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11149&forum=92