website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Huile Circuit Frigorifique


Posté : 21-05-2017 21:08 icone du post

Bonsoir,

jamais travaillé avec l'ozéon, mais un dégraissant que l'on peut faire passer dans un compresseur ça m'étonnerais! mais bon, je n'ai pas la science infuse
un dégraissant empêche la lubrification car le film d'huile ne se fait plus sur le métal

la nouvelle huile sera TOUJOURS dénaturée par la mauvaise! et pas l'inverse.

contrôle de la qualité par testeur d'acidité, par labo d'analyse et par réfractomètre d'huile.

donc, en général, quelque soit le produit de rinçage, on divise le circuit en plusieurs parties et le compresseur n'est pas dedans.

ensuite, au remontage tu peux mettre une filtre burn-out à l'aspiration du compresseur et tu vidangeras l'huile et remplacera ce filtre autant de fois que nécessaire.

sur une clim, il est facile de rincer l'UI avec ses conduites mais pour l'UE il te faudra dessouder le compresseur! mais comme en général on rince un circuit suite au brûlage du moteur compresseur, suffit de le rebraser après le rinçage.

car tu parles bien du cas d'une clim n'est-ce pas??

à+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11375&forum=92