Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Multisplit mitsubishi + sauermann SI 30
Posté : 12-07-2017 20:51
Salut
En général quand la moisissure apparait sur les turbines de ventilation c'est que le client fait fonctionner ses unités intérieures à très basse vitesse et avec une température très basse ou en mode déshumidification
Très peu de débit d'air + t° de batterie très froide favorise le développement de moisissure
Ce fonctionnement expliquerait un sur fonctionnement de tes pompes de relevage à cause du piégeage important d'humidité
Maintenant pas sûr que la casse de tes pompes soit due à ce mode de fonctionnement , mauvaise série, problème de réseau électrique
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas