Posté : 01-10-2017 09:52
toujours pas de mano a brancher dessus ?
ca ressemble a une fuite de gaz importante , et la , y'a plus de gaz , donc defaut BP , forcement le compresseur ne demarre pas !
je ne connais pas les code soonko , mais vu l'évolution , le defaut est soit un defaut surchauffe refoulement ou defaut bp
c'est du fixe , de l'inverter ??? y'a des pressostat , des sondes ...