website logo
Auteur
avatar
Nop

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » climatiseur reversible soonko et 2 unités interieures


Posté : 01-10-2017 09:52 icone du post

toujours pas de mano a brancher dessus ?

ca ressemble a une fuite de gaz importante , et la , y'a plus de gaz , donc defaut BP , forcement le compresseur ne demarre pas !

je ne connais pas les code soonko , mais vu l'évolution , le defaut est soit un defaut surchauffe refoulement ou defaut bp
c'est du fixe , de l'inverter ??? y'a des pressostat , des sondes ...

nop

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11382&forum=92