Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » climatiseur reversible soonko et 2 unités interieures
Posté : 13-10-2017 03:10
Bonjour,
Soit la terre est mauvaise, soit le neutre est impédant.
Reprends tes mesures sur un autre point du réseau en tête d'armoire pour voir si c'est le réseau ou la distribution dans les bâtiments qui posent problème.
Oui, un neutre comme çà provoque des problèmes car le potentiel pour la communication se fait entre le neutre et le fils de communication.
ëtes vous surs que c'est du sourcing Midea ?
Pouvez vous nous prendre une photo du PCB de l'UE+ schéma électrique.
Si c'est du Midea, c'est écrit MD sur le PCB et GRZ pour Gree.
@+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11382&forum=92