Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » DRV LG adressage unités instable
Posté : 16-11-2017 19:36
Salut magrathea et bonne soirée à toutes et à tous.
Laisse tomber l'adressage automatique car tu as une commande centralisée.
C'est à toi d'attribuer une adresse à tes groupes et à toutes les UIs et éventuellement à tes tlcd si c'est des adressables .
Ensuite qu' as-tu utilisé pour ton bus? Si c'est du 1,5 alors t'etonne pas que ça arrive .Il te faut du blindé 0,75 maxi ou du câble téléphone mais tu prend deux paire 2x2fils.
Est tu en parallèle et série ( un seul bus en parallèle sur les branchement mais il est bien en série d'une unité a l autre ?)
Si tu es bien en parallèle mais tu part en pieuvre sur tes UI c'est aussi normal.
J ai eu y a 3 ans un problème similaire au tient sur une installation similaire ( sauf lorsque tu parle de tlcd hôtel, la je ne vois pas à quoi ça ressemble ???)
Mon constat à l'époque =
-Câblage bus inadéquat ( justement du 3G 1,5 )
- tlcd centralisée avec des adressage à la noix et non finalisé
- bus qui part en pieuvre
J'avais préconisé le remplacement du bus et un re-adressage de tout l'ensemble
Lorsque j'ai repris le boulot suite à un très très long AT le chargé d'affaires ma tenu au courant des avancées qu' il y a eu après travaux et cela a résolu le problème.
Y avait d'autre conneries aussi mais la je te donne un retour d'expérience sur la partie similaire à la tienne .
Le défaut de comme peut aussi venir d'une ou deux UI qui foutent le boxon sur ton bus et donc te plantent tout le reste .
Certaines UI lorsque le condensat s'écoule mal il a tendance à aller sur la carte de l UI et cramé une partie de la carte et donc ça se traduit par une perte de com sur toutes celles qui a après.
En tout cas avec une centralisée tu doit faire l'adressage toi même
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"