Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » SCROLL qui tourne dans le vide
Posté : 08-02-2018 14:09
Bonjour,
ça dépend du modèle scroll.
Pour qu'il ne comprime plus, il faut que le spiro-orbital reste ouvert. Ce que Copeland appel "compliant".
Chez mitsu/siam, c'est la HP qui vient soulever la partie mobile du spiro pour la verrouiller dans le spiro fixe. A mi parcourt de compression du spiro mobile, il y a un trou calibré qui fait passer la pression en dessous du spiro mobile. Pour que la force exercée reste dans une proportion acceptable, un clapet différentiel permet de limiter la pression. L'excédent de pression est rejeté dans la cloche. Des impuretés dans le circuit peuvent boucher le trou calibré (limaille, calamine). Défaut de graissage et la chambre soulevant le spiro fuit (huile HS, trop froide, trop chaude, trop de fluide dissout)
Chez Copeland, c'est plus simple. Un ressort se charge de fermer le spiro-orbital.
Ca peut être une casse mécanique. Transmission au spiro mobile, spiro détruit...dans ces cas, souvent un coup de liquide.
@+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11720&forum=92