Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Test des thermistors sur des splits Mitsu Elec
Posté : 12-02-2018 20:56
bonsoir,
On ne donne jamais une valeur de thermistance sans la temperature
ds ton cas a 30 k on est a 0 degrés, et c'est une ctn la resistance decroit avec l'augmentation de la temperature.
Si tu veux les mesurées montées, fait avec un volmetre dc tu trouveras une tension de correspondance.
so long
Le froid c'est cool, le chaud c hot, l'énergie it's good to be a god.....
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11727&forum=92