Bonne journée à toutes et à tous.
Un retour d'huile " forcé " c'est toutes les 8h00 et si on est en mode chaud chaque degivrage annule le besoin de forçage de retour d'huile. On considère que c'est équivalent à un retour d'huile forcé.

Si cela coïncide constamment avec la montée en puissance du CP c'est un problème de conception/ mise en place des liaisons frigorifiques qu' il faut privilégier.
Dans ce cas un simple appui sur les liaison permet de stopper ou du moins diminuer le bruit . Si oui , il faudrait que tu réalise un 360° sur les liaisons ( ligne vapeur) ou au moins déformer manuellement les liaisons à 45° ici et là .
Si le bruit démunie que légèrement lors de l'appui, Alors il faudrait que tu t'intéresse au détendeur, à son isolant , et à l état des muffler et particulièrement celui sur le refoulement .
Chez daikin en soit système ( mono ou multi ) c'est le gros cylindre ou la sonde de refoulement est enfoncée .
Vérifie qu'il n'y a pas de déformations car c'est sont tôle d éliminer les bruits liés à la montée en fréquence.
Cordialement