Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » probleme sur 1 split mitsu


Posté : 25-02-2018 12:00 icone du post

bjr,

il arrive souvent qur lors de la prechauffe le mauvais placement de la sonde provoque une mauvaise interpretation de l'ambiance ( trop colle sur l'evapo).
deplace la met la ds le compartiment electrique et tu verra ca marche

so long
Le froid c'est cool, le chaud c hot, l'énergie it's good to be a god.....