website logo
Auteur
avatar
Jeek

Forum » » Clim Trucs et astuces » » Push pull


Posté : 30-10-2025 23:44 icone du post

Hello, Si ça a aspiré ta charge de la bouteil je pense que tu t'es tromper dans le raccordement de celle ci. Dans l'idéal si possible, tu ferme le départ liquide et tu récupère la charge au groupe. Tu raccorde un flexible sur le départ liquide, de préférence avec la vanne liquide fermé juste après. Et ce flexible tu le raccorde sur la vanne rouge de ta bouteille de récupération. Sur la vanne bleu de ta bouteille tu raccorde un flexible que tu branche a l'aspiration de ta station de récupération. Le refoulement de ta station de récupération sur l'entrée bouteille liquide ou a voir selon fonctionnement sur le refoulement compresseur. Fais tes test mais pour 10kg je ne sais pas si ça vaut le coup, par contre sur des installations a 200 300kg le mieux c'est d'être 2, un qui gère la partie technique et un qui change les bouteilles car ca va très vite. Bon essaie reviens nous dire

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=13345&forum=93