Je viens de passer deux jours chez Mr Daikin pour un stage VRV3 et je vous donne quelques infos intéressantes

Sur la platine inverter:
  • Tension entre P et N3 (sortie du pont de diodes) entre 450 et 550v continu en tri et entre 250 et 350v continu en mono

  • Connecteur X11A: alim du compresseur 3 phases équilibreés +- 10v tension alternative que ce soit pour une alim mono ou tri

  • Valeur ohmique de la réactance L1R entre P1 et P2= 1 ohm à peu près


Télécomande
  • En appuyant 2 fois sur test on arrive au code 40
    code 41 permet d'avoir les valeurs des sondes de l'U I
    0 = sonde télécommande
    1 = sonde reprise d'air
    2 = sonde tuyau de liquide
    3 = sonde tuyau gaz

  • en appuyant une 3ème fois sur test on arrive au code 50 sous code 7-08 à passer en 7-10. A partir de ce moment en code 41 on a:
    0 = t° sonde télécommande
    1 = t° condensation
    2 = t° évaporation
    3 = sous refroidissement actuel U I
    4 = sous refroidissement cible U I
    5 = ouverture détendeur U I à multiplier par 50 ( si valeur lue = 18 => ouverture 900 pulsations)
    ne pas oublier de remettre le code de 50 7-10 à 50 7-8 avant de partir car rien sur la télécommande en code 41 n'indique la modif de la lecture


Pour le reste et il en rest pas malje vais essayer de scanner le document parce que sinon je vais y passer la vie des rats