Forum » » Clim Trucs et astuces » » astuce redemarage VRV mitsu aprés coupure elec


Posté : 29-01-2012 12:32 icone du post

re
perso j enleve le bus et je n ai pas de soucis,cela evite que qlq un fasse de la demande pendant les travaux,et que mon cp parte. j ai eu le cas ou l apprentie a oublier de m enlevé le bus comme je lui avait demandé,et bingo en plein epreuve d azote a 30 bar le cp demarre .heureusement que j etait juste acoté.
il est vrais que certains recepteurs si tu les enleve sous tension tu cours le risque de flinguer la carte.si tu enleve le pressostat hp ou bp ou le bus tu n as aucun risque.tu t imagine si a chaque fois que le VRV tombe en defaut hp/bp et ou en defaut com,il faut remplacer la carte .
ce qu il ne faut pas enlever sous tension ce sont les recepteures,genre cp,ventilo...etc.
si tu as des doutes,coupe dabord le jus, ensuite tu cree ton defaut puis tu remet le jus.comme ca tu sera tranquille.
et surtt garder a l esprit que ce qui flingue la carte,c est surtt le fait que ce soit repetitif.j enleve ,je remet,j enleve puis je remet.