Forum » » Clim Trucs et astuces » » astuce redemarage VRV mitsu aprés coupure elec
Posté : 29-01-2012 23:06
demarrer um sroll a froid
sur pratiquement tous les vrv tu a um prechauffage controler par ume sonde carter.se prech. est necessaire.ume huile avec ume tp trop basse est remplie de fluide,donc niveau lubrification
si en plus l'huile doit monter a la partie sup. du cp (scroll)
l'astuce est bonne,mais je conseille de retirer la sonde carter e chauffer le carter cp (15 a 20 mn) avant de demarrer
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4328&forum=93