Forum » » Clim Trucs et astuces » » astuce redemarage VRV mitsu aprés coupure elec
Posté : 30-01-2012 18:13
salut dux et bonne soiree a ts
comme tu le dit:" sur pratiquement tt les vrv" tout est dans le pratiquement
.
donc le but de se poste est d attirer l attention sur se type de demarrage,pour ceux qui le connaisse pas.pour pas qu ils croient que c est un dysfonctionnement de la carte,mais que c est normale et qu il faut pas s inquieter
.
d autre part je ne parle pas de preschauffage par resistance de carter,mais belle et bien par le fait que seules 2 enroulement du cp sont sous alimentés ce qui provoque la surchauffe du cp et de l huile.
en outre je ne dit absolument pas qu il faut demarrer le cp a froid ( de toute facon il ne demarrera pas tant que cette phase ne sera pas fini donc au minimum 2H). si non j aurais dit qu il fallait juste chauffer la sonde du carter,et la il partirai a froid
.
et puis comme le signale l ami greg,dans mon cas j etait bien obliger de couper le jus,d'ou le decapeur au cul du cp.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4328&forum=93