Forum » » Clim Trucs et astuces » » astuce vrv mitsu
Posté : 30-01-2012 18:18
salut dux et bonne soiree a ts
sur mitsu elec,tu as beau avoir un controleur qu il soit maison ou pro,si tu ne suis pas la demarche stipuler plus haut,tu ne pouras rien testé.
pourquoi? le controleur d intensité te mettera ton vrv en caraffe avant meme que tu puisse faire la deuxieme mesure
.
sur les cp dotés d un retoure d info il ne faut pas debranché le 4eme fils sous peine de croire que c est la carte qui est foutu.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"