Forum » » Clim Trucs et astuces » » reglementation T* de soufflage
Posté : 15-07-2012 15:06
re
on est bien d accord marcel,que la clim ira dans le negatif
sur un mono sur tt.pour les autres c est sous certaines conditions.
en gros avec une reprise de 24°C si ma clim souffle a 4° cela n a rien d un dysfonctionnement,car certaines clim peuvent avoir un ecart de 20K
en mode clim et 30K en mode chaud.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5069&forum=93